ACV d'un système de climatisation

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas

ACV d'un système de climatisation

Message  Ariimoana le Mer 6 Juin - 16:59

Bonjour à tous!

Je travaille actuellement sur l'ACV d'un système de climatisation par l'intermédiaire du logiciel SimaPro.

Dans mon système, le fluide réfrigérant utilisé est le R407C, hors il n'est pas présent dans la BdD ecoinvent unit processes.

Cependant le R134a y est. J'ai donc tenté de le copier et ainsi crée un nouveau fluide que je nommerai le R407c. Hors, je n'ai pas tous les composants du R407C ou ceux que j'ai ne figure pas dans la BdD.

Que me conseillez vous de faire? Prendre en compte le R134a pour l'étude (présent à 52% dans le R407c)? Tenter de copier le R134a et insérer à la main chaque composant du R407C?

Merci, Smile

Cordialement,

Antoine

Ariimoana

Nombre de messages : 4
Enseignant, Etudiant, Autre ? : Etudiant ingénieur en éco conception
Date d'inscription : 06/06/2012

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas

Re: ACV d'un système de climatisation

Message  Ariimoana le Lun 18 Juin - 18:30

J'ai donc pris le R134a pour modéliser le R407C dans mon analyse SANS oublier de le justifier dans le rapport.
Leur différence se justifie par leur GWP qui varie peu de l'un à l'autre.

Pas besoin de se compliquer la tâche! Very Happy


Ariimoana

Nombre de messages : 4
Enseignant, Etudiant, Autre ? : Etudiant ingénieur en éco conception
Date d'inscription : 06/06/2012

Voir le profil de l'utilisateur

Revenir en haut Aller en bas